无法自锁?请教。

[复制链接]

1

主题

4

回帖

66

积分

电工入门

Rank: 1

积分
66
发表于 2014-6-5 22:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天初次使用CADE_SIMU画了给新三角启动,无法自锁,请教。

无法自锁

无法自锁
发表于 2014-6-6 07:37:44 | 显示全部楼层
KM1 的自锁线向后移点,不要直接连上‘
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

6

主题

50

回帖

625

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
625
发表于 2014-6-10 08:19:30 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2014-6-6 07:37
KM1 的自锁线向后移点,不要直接连上‘

KM2常开左边没加接点 ,也是个问题

0

主题

17

回帖

240

积分

电工入门

Rank: 1

积分
240
发表于 2014-6-10 15:16:14 | 显示全部楼层
这个电路有问题,时间继电器常开触点右边的KM1触点在KM1线圈通电后总是处于常开,因此线圈KM3不会通电。

1

主题

4

回帖

66

积分

电工入门

Rank: 1

积分
66
 楼主| 发表于 2014-6-10 19:19:28 | 显示全部楼层
安徽-小发 发表于 2014-6-10 08:19
KM2常开左边没加接点 ,也是个问题

谢谢您,是KM2常开左边没有加连接点。

0

主题

241

回帖

3654

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3654

最佳新人

QQ
发表于 2014-6-16 15:52:39 | 显示全部楼层
时间继电器常开触点右边的KM1触点在KM1线圈通电后总是处于常开,因此线圈KM3不会通电。   有3个地方没有打点链接    最重要的是没有互锁

0

主题

241

回帖

3654

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3654

最佳新人

QQ
发表于 2014-6-27 09:40:54 | 显示全部楼层
KM2常开左边没加接点