设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1271|回复: 7

时间继电器存不存在触点竞争,有时一直不停

[复制链接]

3

主题

148

回帖

1675

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1675
发表于 2014-5-8 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.JPG


发表于 2014-5-8 22:55:12 | 显示全部楼层
对,您这个图会出现触点竞争的情况
欢迎朋友来到工业之家,更多工业方面信息可到群内交流。

3

主题

148

回帖

1675

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1675
 楼主| 发表于 2014-5-9 17:23:57 | 显示全部楼层
有什么改进的方法

5

主题

42

回帖

325

积分

电工入门

Rank: 1

积分
325
发表于 2014-5-24 20:00:26 | 显示全部楼层
你这是 SB2 闭合-线圈KM1工作-短路-KM1断开-线圈KM1工作-短路,这样循环导致的

6

主题

36

回帖

395

积分

电工入门

Rank: 1

积分
395
发表于 2014-5-26 19:41:56 | 显示全部楼层
强哥不是讲了吗,自己的触点不能锁自己的线圈,亲认真听课喔

3

主题

23

回帖

194

积分

电工入门

Rank: 1

积分
194
发表于 2014-7-20 15:09:24 | 显示全部楼层
没有吧,接触器通一会就断了,没有其他的了

4

主题

205

回帖

2272

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2272
发表于 2014-7-20 15:54:55 | 显示全部楼层
wohaitainianqin 发表于 2014-5-26 19:41
强哥不是讲了吗,自己的触点不能锁自己的线圈,亲认真听课喔

自己不能锁自己的线圈,那想问一下 “自锁”是怎么回事啊
发表于 2014-7-26 00:48:51 | 显示全部楼层
奋斗 发表于 2014-7-20 07:54
自己不能锁自己的线圈,那想问一下 “自锁”是怎么回事啊

是用自己的常闭点断开自己的线圈电源。