如何快速入门学习PLC技术
PLC学习资源说明:
电源: DC12~DC24V,提供电源最大1A,超出1A请另备。
输入: X0-X17共16路,其中X0-X3共4路高速计数,可以进行高速脉冲输入计数
COM为公共端
输出: Y0-Y16共15路,其中Y0-Y11共11路晶体管输出, COM0为公共端,驱动能力1A
Y12-Y16共4路继电器输出, COM1为公共端,驱动能力AC250/5A,DC30V/5A
编程方式: COM1,RS232通讯线(两头为母,交叉).按自锁开关,绿色指示灯亮表示PLC运行状态,此时可
以监控,熄灭表示PLC停止状态,此时可以写入或读出PLC程序.
通讯方式: COM0,RS232(9600,E,7,1)可与支持FX1N的触摸屏通讯,支持PC端通讯,
SPI接口支持
存储指令: 8000步
定时器:
T0-T149 100ms定时器
T150-T199 1s定时器
T200-T245 10ms定时器
T246-T249 1ms定时器
T250-T255 100ms定时器
计数器:
C0-C199 16位计数器
C235 高速脉冲计数对应X0 32位
C236 高速脉冲计数对应X1 32位
C237 高速脉冲计数对应X2 32位
C238 高速脉冲计数对应X3 32位
内部继电器
M0-M383 普通内部继电器
M384-M1535 掉电保持内部继电器(EEPROM保存)
特殊内部继电器
M8000 RUN时常闭
M8002 扫描第一个周期内ON
M8011 以10ms为周期振荡
M8012 以100ms为周期振荡
M8013 以1s为周期振荡
M8014 以1分为周期振荡
M8029 plsy执行结束标志
M8100 Y0~Y12(*)中第0路高速脉冲输出禁止标志
M8103 Y0~Y12(*)中第0路高速脉冲输出进行中标志
M8104 Y0~Y12(*)中第1路高速脉冲输出禁止标志
M8107 Y0~Y12(*)中第1路高速脉冲输出进行中标志
M8108 Y0~Y12(*)中第2路高速脉冲输出禁止标志
M8111 Y0~Y12(*)中第2路高速脉冲输出进行中标志
注意:可以驱动三路脉冲,Y0~Y12中任意输出均可作为高速脉冲输出
数据寄存器
D0-D127 16位普通寄存器
D128-D999 16位掉电保持寄存器(EEPROM保存)
定位数据寄存器
D1000 Y0~Y12(*)中第0路高速脉冲累计数(递减)
D1001 Y0~Y12(*)中第1路高速脉冲累计数(递减)
D1002 Y0~Y12(*)中第2路高速脉冲累计数(递减)
时钟数据寄存器
D8013 0-59秒预置值或当前值
D8014 0-59分预置值或当前值
D8015 0-23小时预置值或当前值
D8016 1-31日预置值或当前值
D8017 1-12月预置值或当前值
D8018 00-99年预置值或当前值
D8019 1-7星期日-星期六预置值或当前值(*)
注意:: D8013 D8014 D8015 D8016 D8017 D8018 D8019 (配合MOV指令使用或者在监控状态强制修改)
|
|