设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 579|回复: 0

叉车撞击光电事件

[复制链接]

2

主题

34

回帖

866

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
866
QQ
发表于 2018-9-12 14:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天发生了叉车装载货物撞击保护光电,导致光电受损导致三个并联光电损坏两个其中一个接插件部位连根扯断导致无法恢复连接,去市里购买也没找到,劳易测德国进口的市面根本没有,接下来用线鼻子插在光电端子上链道走了一下就不行了然后调换接线端子由于光电上没有接线图无法按照图纸进行接线且图纸是全英文本人看不懂只找出了光电的电源和输出端子试着接上后发现指示灯一亮另外两个就灭了怀疑线路接错了,调换之后没事了但只能点动,发现PLC输入端子LED指示灯一闪一闪的怀疑接触不良但是人为模拟叉车进入触摸屏显示有信号输入,维修陷入僵局后来发现叉车撞坏两个光电另一个看着正常但老是微闪于是摘下来观察就在这时掉出来几个小东西可能是电阻应该是光电内部坏了于是更换新品问题解决,总结发现必须重点观察故障部位查看信号不能看外部状态,有条件最好用替换法试一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-3-29 21:26 , Processed in 0.113265 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表