师傅们好,请教一下三相电表接互感器的问题。

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-25 09:29
  • 签到天数: 61 天

    [LV.6]常住居民II

    1

    主题

    63

    帖子

    1225

    积分

    初级新手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    1225
    发表于 2018-5-15 12:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请各位师傅帮忙看一下,这张图互感器这样接线有没有问题,谢谢。
    互感器是左边S1,右边S2,从P1进,从P2出。
    然后互感器是放在空开的下面好还是上面好,有什么区别么,谢谢大家了。

    123331.png
  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-31 10:16
  • 签到天数: 143 天

    [LV.7]常住居民III

    22

    主题

    210

    帖子

    4333

    积分

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    4333

    最佳新人活跃会员爱心捐助

    QQ
    发表于 2018-5-30 21:37:36 | 显示全部楼层
    图没有问题,至于安装在空开前面后面看实际情况,安装后面的方便维护,但是电表一般安装在空开的前面的
    心有多宽  舞台有多阔    工业之家欢迎你加入
  • TA的每日心情
    无聊
    前天 20:30
  • 签到天数: 20 天

    [LV.4]偶尔看看III

    0

    主题

    26

    帖子

    577

    积分

    初级新手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    577
    发表于 2018-8-21 22:44:12 | 显示全部楼层
    反正不要太挨近电度表就行。要是挨太近的话,三相线电流太大的话,会产生强大一个电场磁场(而且电流是变化的,磁通量在变化,电能表会产生感应电流对于我们不敢用手去摸电度表的外壳。),影响电表读数,也危及到我们,瞎说的,不喜勿喷。