设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
12
返回列表 发新帖

师兄们帮我看看这个星三角降压启动合理吗?

  [复制链接]

2

主题

187

回帖

4047

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4047
发表于 2017-11-25 20:10:43 | 显示全部楼层
主电路也不对

4

主题

20

回帖

73

积分

电工入门

Rank: 1

积分
73
发表于 2017-11-26 14:28:31 | 显示全部楼层
km2得电后,常闭触点断开,kt无法接通。。只能星形接法工作。。

9

主题

406

回帖

5789

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
5789

活跃会员最佳新人突出贡献

QQ
发表于 2018-1-22 09:47:27 | 显示全部楼层
重点还是那个互锁用的有点奇怪,很有点危险的感觉

0

主题

88

回帖

779

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
779
发表于 2018-3-26 08:55:32 | 显示全部楼层
时间继电器没有工作

0

主题

16

回帖

443

积分

电工入门

Rank: 1

积分
443
发表于 2018-4-30 15:30:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 295672500 于 2018-4-30 15:33 编辑

你这电路,至始至终就是三角形启动。KT线圈和KM3永远不能得电

0

主题

98

回帖

1741

积分

初级电工

Rank: 4

积分
1741
发表于 2018-8-8 08:13:17 | 显示全部楼层
理论上可以,实际操作的话km2跟km3有可能同时工作,触点动作没那么快,

11

主题

153

回帖

3269

积分

初级电工

Rank: 4

积分
3269
QQ
发表于 2018-9-4 19:39:11 | 显示全部楼层
此图错误,无法实现星三角起动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-3-29 16:49 , Processed in 0.110432 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表