设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1819|回复: 5

大家看图来找错

[复制链接]
发表于 2016-12-25 20:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大欣 于 2016-12-25 20:13 编辑

如图所示:这副是一位电工新人画的家庭配电柜里的接线图,里面包含了错误,请大家充分发挥聪明的智慧指出它的错误在哪里?为什么错了?有经验 的师傅应该一看就知道了
1.jpg

9

主题

402

回帖

4237

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4237
QQ
发表于 2016-12-29 18:27:55 | 显示全部楼层
C32没有做漏电保护功能,
发表于 2017-1-4 07:37:00 | 显示全部楼层
C32后面的单空开火线没有经过C32输出,而零线是经过C32零线输出,这样会导致C32漏电误动作的。

0

主题

81

回帖

587

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
587
发表于 2017-1-8 12:20:33 | 显示全部楼层
1.零线接1有误  
发表于 2017-1-11 10:45:50 | 显示全部楼层
错误比较多而且不会使用漏电保护

3

主题

135

回帖

1369

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1369
发表于 2017-2-3 22:23:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 红桃七 于 2017-2-3 22:25 编辑

单P空开容量过小;南北照明未经漏保。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-25 20:16 , Processed in 0.121567 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表