设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 562|回复: 0

维修电工基础知识问答 九

[复制链接]
发表于 2016-10-19 19:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1     哪些电气设备的金属外壳及架构要进行接地或接零?   答:为了保证人身和设备的安全,对下列电气设备的金属外壳及架构,需要进行接地或接零;

①电机、变压器、开关及其它电气设备的底座和外壳;
②室内、外配电装置的金属架构及靠近带电部分的金属遮栏、金属门;
③室内、外配线的金属管;
④电气设备的传动装置,如开关的操作机构等;
⑤配电盘与控制操作台等的框架;
电流互感器、电压互感器的二次线圈;
⑦电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮;
⑧架空线路的金属杆塔;
⑨民用电器的金属外壳,如扩音器、电风扇、洗衣机、电冰箱等。
2    什么是接零保护?什么条件下采用接零保护?
答:为防止因电气设备绝缘损坏而使人身遭受触电的危险,将电气设备的金属外壳与变压器中性线相连接称为接零保护。
在三相四制中性点直接接地的低压系统中,当某一相绝缘损坏使相线碰壳时,单相接地短路电流则通过该相和零线构成回路。由于零线的阻抗很小,所以单相短路电流很大,它足以使线路上的保护装置(如熔断器)迅速动作;从而将漏电设备断开电源,消除触电危险,起到保护的作用。
    接零保护的应用范围:在三相四线制中性点直接接地的低压电力系统中,电气设备的金属外壳可采用接零保护。当采用接零保护时,除电源变压器的中性点必须采取工作接地外,同时零线要在规定的地点采取重复接地。
3    为什么在1千伏以下的同一系统中,不应将一部分电气设备的金属外壳采用接零保护,另一部分电气设备金属外壳采用接地保护?
答:在380/220伏三相四线制中性点直接地系统中,如果采用两种保护接线,设备D1采用接零保护,而设备D2采用接地保护。则当设备D2漏电时(溶丝及时熔断),会使整个零线出现危险电压,从而使所有采用接零保护的电气设备的外壳也同时出现,危险电压,威胁人身安全。

电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-26 07:23 , Processed in 0.109876 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表