关于一个地下室正压送风风机的问题

[复制链接]

6

主题

72

回帖

746

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
746
发表于 2016-7-18 15:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
风阀控制器没有问题,可以正常开启和关闭。但是正压送风开启后就没有风出来,可以听见风机工作的声音。简单来说就是送风变成回风了,请问各位老师傅有没有可能是控制线路上出了问题????或者是风机上面的线路问题????这个应该怎么去查???急求!!!

控制线路接线

控制线路接线
发表于 2016-7-19 08:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
您这个描述,怎么像是电机方向反了啦!

6

主题

72

回帖

746

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
746
 楼主| 发表于 2016-7-19 11:29:37 | 显示全部楼层
工业之家_雷强 发表于 2016-7-19 08:59
您这个描述,怎么像是电机方向反了啦!

恩,已经解决了,两根相线互换一下就好了。
发表于 2016-7-19 15:33:44 | 显示全部楼层
一份情、一份义 发表于 2016-7-19 03:29
恩,已经解决了,两根相线互换一下就好了。

嗯,好的。好了就行