第一种情况:主开关小于分开关负载总和。
第二种情况:主开关有漏电保护装置分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
第三种情况:经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
第四种情况:主开关下端只分开关上端有绝缘降低或电流过大造成绝缘皮碳化现象形成软短路。
第五种情况:主开关脱扣电流小于该开关的标注电流。以上情况排除后,可以肯定是分开关的分励脱扣时间大于了设计分励脱扣时间。一般DZ系列的空气开关分励脱扣时间是t<0.1s,也就是说开关长时间使用当初分流、分时的设计模式已经改变,要更换一个分励脱扣时间小于上一级开关的分开关。
越级跳闸原因分析补充纠正;
关于开关越级掉闸故障一般来说都属于短路故障,因为住户家中的开关一级保护类型,既过负荷热

保护。就是说当住户家中用电量大(约设计额定负荷的1.12倍)且时间超过一定时限(约15分

钟)分户总开关因过热导致热保护元件变形动作掉闸。而楼层总闸开关有二级保护;一是热保护

(过负荷)二是速断保护(短路)。当住户家中有短路情况时,分户开关不会掉闸,楼层总开关

短路保护即会动作掉闸。因为短路电流远远大于过热电流,所以会造成越级掉闸。
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

3

主题

263

回帖

3398

积分

初级电工

Rank: 4

积分
3398
发表于 2016-1-12 14:46:18 | 显示全部楼层
好实用,工地上经常出现这个问题
发表于 2016-2-25 04:37:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。宝贵的经验总结。

0

主题

17

回帖

49

积分

电工入门

Rank: 1

积分
49
发表于 2016-12-18 12:03:15 | 显示全部楼层
好文章,good!

0

主题

1

回帖

9

积分

电工入门

Rank: 1

积分
9
发表于 2016-12-25 22:40:08 | 显示全部楼层
一般情况是短路电流远远大于过热电流,楼层总开关满负荷或接近满负荷,所以会造成越级掉闸。
发表于 2017-1-29 15:30:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。宝贵的经验总结。

2

主题

215

回帖

587

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
587
发表于 2018-10-20 09:36:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-20 22:41 , Processed in 0.115594 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表