今天一大早领导打来电话说办公区活动房没电了,接到电话赶紧起床梳洗了下拿上工具。首先我发现活动房总漏保跳闸,两层的活动房。
漏保的接线端好大一把粗细不等的线看的眼花缭乱,我维修过程是这样的。因为这些线都是胡乱绑在一起的,首先是用万用表确认每一路对应的零线把他们分开做好记号。经过一路一路的送电确定是1楼灯和插板这路引起的跳闸,其他几路送点正常。把插板全部拔了还是送不上,范围缩小一定是日光灯。把每间的日光灯开关全部拆开都选择断开 状态,再送电漏保没跳说明正常。可以确定灯的线路正常,挨个开灯直到开到漏保跳闸对应的日光灯就是它了,表面光鲜依旧,拆开一看镇流器烧的变形接线端子搭铁,去仓库领个新的换上线接好送电OK了。现在的日光灯真是不敢恭维特别是整流器质量太差发烫烧坏的很多,记得以前1个日光灯用几年都没事也就换换灯管。