     前两天,配电柜里一个交流接触器不工作了,工人喊我去看,当时的情况是接触器主触点电源线都有电,没有烧糊的味道和烧掉的痕迹,热继电器正常,没掉,电机无异味和过热,按下开关线圈A1A2端有电,但是接触器不吸合,刚开始初步判断是复位弹簧是不是卡死了,用螺丝刀按下接触器的动触头,电动机正常运转,动触头没有卡死的现象,有点发蒙了,看来问题还是出在二次回路上,这次我又用电笔去测量线圈的带电情况,发现了问题,A1端的亮度比A2端要亮的很多,猜想可能是线圈的故障,换了一个接触器,正常工作了。感觉不死心,把换下来的接触器打开,发现A2端的线圈接头处开焊了,处于虚接状态。
       就在我上传这篇帖子之前,宿舍都没电了,以为是掉闸了,就去漏保那查看情况,结果漏保没掉闸,用电笔测量漏保进线,没电流,一想,可能是主空开掉了。结果到主控开出查看,郁闷的事情发生了,主控空开没掉,用电笔测量出线,火线正常带电,就又回到漏保这,把开关拉了下来,再用电笔一量,进线的火线又有电了,这下又郁闷了,再推上开关测量,进线又不带电了,这是怎么个情况呢,是不是漏保烧掉了?换了一个,还是更刚才的情况一样。估计应该是线的问题了,找了找,发现墙角拐弯的地方铝线腐蚀的厉害,用手一动,掉了,问题找到了,就好解决了,把线接好,问题处理了。
     两个问题很相似,都是线路似断非断的时候造成的,我的总结就是虚电真坑人啊,容易让人做出错误的判断,第一次写东西,希望对大家有点用。睡觉啦。

评分

参与人数 1威望 +20 贡献 +20 学习点 +20 收起 理由
工业之家_雷强 + 20 + 20 + 20 感谢给大家分享宝贵经验

查看全部评分

3

主题

135

回帖

1369

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1369
发表于 2015-6-29 23:04:31 | 显示全部楼层
也曾被虚电害惨过
发表于 2015-6-30 20:27:30 | 显示全部楼层
嗯,不错的经验分享,这样的事情在实际工作中遇到过,兄弟,谢谢分享
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

2

主题

397

回帖

5582

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
5582
发表于 2015-7-1 19:50:04 | 显示全部楼层
很好的工作经验

0

主题

286

回帖

4529

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4529
发表于 2015-7-4 09:10:54 | 显示全部楼层
很好的工作经验

0

主题

78

回帖

985

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
985
QQ
发表于 2015-7-7 22:07:53 | 显示全部楼层
真心感谢分享
发表于 2015-7-11 11:19:38 | 显示全部楼层
经验最宝贵
发表于 2015-7-12 18:24:08 | 显示全部楼层
唉。也遇到过。还是问的师傅 才知道。虚接,

2

主题

508

回帖

7961

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
7961
发表于 2015-7-13 17:57:08 | 显示全部楼层
我也遇到过

0

主题

62

回帖

573

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
573
QQ
发表于 2015-7-30 21:22:12 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,的分享,很有用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-20 06:39 , Processed in 0.172015 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表