设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1482|回复: 3

建筑电工工程设计图纸及施工

[复制链接]

6

主题

1

回帖

24

积分

电工入门

Rank: 1

积分
24
发表于 2013-6-7 09:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 @地瓜叶小姐 于 2013-6-7 09:49 编辑

建筑电工程由于与其它专业工程的配合最多、技术含量较高,要求现场监理工程师不仅要熟悉设计图纸,而且要熟悉相关的施工和验收规程、规范,掌握现场施工管理知识和协调手段。
一、设计图纸中的常见问题
现在高层楼宇的设计、施工时间都很紧促,过去高层建筑电气设计时间一般要两三个月,现在往往一个月内要交图。设计图纸刚拿到还未及认真审查,地下室施工就已全部展开。进入标准层后则以每四五天一层的速度施工。如果按部就班的工作,要么影响工期及至经济效益,要么因图纸未经仔细审查,造成大量的变更、索赔。这就要求监理人员必须尽早进入角色,主动与开发商、设计院联系,了解工程概况、设计意图。拿到图纸后,认真看图,并组织图纸会审,督促设计院尽快给出会审意见。有时监理公司可根据具体情况组织有重点的分步会审,如地下室的电气设备,预埋管线较多,且有总的接地体的焊接,施工量大,可以首先组织地下室的图纸会审。有的设计院人员流动性大,甚至是临时招聘、组合,设计质量低,服务意识差,责任心不强,有时建筑变更不通过设备专业,各专业图纸会签形同虚设。而地下室的水、电、通风、消防管通纵横交错,这就更要求电气监理工程师在熟悉本专业图纸的基础上,也要有重点地了解其他专业的图纸,并与其他专业工程师共同研究。重点审查以下几点:
(1)了解建筑结构图,熟悉整个平面布置及各处标高,形成粗略的立体结构概念,以便发现预埋与实际结构不相符或冲突处。在实际监理中常会遇到电气图中剪力墙上预留套管,而建筑结构中未体现,转换层强弱电竖井无板,全部为空洞,造成电气设备安装困难。
(2)仔细核对消防、给排水、防排烟管与强弱电电缆桥架并列、交叉处间距能否满足规范要求;排列复杂处要设计院画出详图。审核消防线管的选型、埋深是否符合规范要求。
(3)火灾报警时由于防排烟阀、风机、水泵、门禁系统、广播等设备需要联动,报警信号、设备动作信号要反馈给消防中心,非消防电源要切除,电梯要迫降等,故要求仔细核对消防途中的预留管线与各种阀、箱、模块的位置、数量是否一致。
(4)部分设计人员由于缺乏实际施工经验,或应开发商的要求尽量增加销售面积,设计时把强、弱电竖井设计过小,未考虑箱的开关门、安装、检修人员的操作空间。监理工程师要检查设备布置与竖井空间是否相配。
(5)随着人防工程的广泛实施,其对电气工程的预埋管线有一定的要求。如穿越人防区的强弱电桥架必须预留防水钢套管;所有穿越剪力墙的管线也要预留防水钢套管;人防机房预留负荷是否符合要求,电气、通信管线是否作了预留。在审核设计文件时要注意以上的这些细节。
(6)消防线路的敷设问题。在许多电气设计图纸中发现:消防线路穿塑料管(PVC)进行保护,并从吊顶走线。而《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92》第24.8.5条中规定:消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及紧急广播等线路,应采取穿金属管保护,并暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于 30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防水措施。显然,许多设计人员对这一条有所疏忽。
从对上《规范》条文说明的学习中可以理解,本条之所以没有包括火灾探测器线路,是因为探测器线路只是在火灾初燃生烟阶段起作用,应急照明及紧急广播线路,在火灾发生后一段时间内还要起作用。因此在这段时间内,这些线路应绝对保证安全。
(7)共同接地问题。现代建筑内存在着很多接地系统:防雷接地;电力系统的接地,如重复接地等;电子设备接地,包括自动防火系统接地、电视系统接地、电话系统接地、建筑物自动化系统的接地等。在现代建筑中,特别是框架结构形式的建筑和高层建筑中,要把这些接地系统真正分开是难以做到的。有鉴于此,《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92》14.7.4.3条规定:电子设备接地宜与防雷接地系统共同接地。但此时接地不应大于1Ω。若与防雷系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。第24.14.2条:当采用共同接地时,应用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体(其他电子设备接地系统同此)。
各系统的接地宜共用接地体,但不能共用接地线,而且应优先利用建筑物的基础钢筋。正确的做法是,在各接地系统利用建筑物基础钢筋共同接地时,各接地系统均应分别用一根BV-25mm2铜芯线穿PVC20直引至基础,并与基础内的主钢筋进行可靠连接。
另外强调的是,人在淋浴时电阻很小,触电极易引起人身安全事故。监理工程师要检查卫生间是否设置了等电位连接,要求设计院画出等电位连接详图。其它管道如风管、空调管是否都与总接地干线作了连接。高层建筑中超过30m需每3层设置均压环,屋面金属构筑物、金属门窗、阳台金属栏杆都应与防雷接地引下线连接。另外要注意,高层住宅室外空调机的外壳需要接地,故需预留接地端子,以便日后作接地连接。
总之,设计图纸的审核是一项繁重又细致的工作,监理工程师必须熟悉图纸,对照规范进行审核,要善于总结、积累经验,善于发现图纸中常见的问题。要注重与土建、给排水、空调等专业协调、沟通,要有预见意识,把问题发现在前面。
二、施工过程中常见的问题
1.防雷接地不符合要求
(1)现象。①引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷;②焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆;③用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(2)预防措施。①加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训;②增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并敲掉焊渣,刷防锈漆;③根据GB50169-2《电气装置安装工程接地施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。
2.电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求
(1)现象。①电缆管多层重叠和并排紧贴,有的地方高出钢筋的面筋;②电线管埋墙深度太浅,甚至埋在墙体外的粉刷层中。管子出现死弯、痛折、凹痕现象;③电线管进入配电箱,管口在箱内未做紧锁固定。
(2)预防措施。①加强对现场施工人员施工过程的质量控制,对工人进行针对性培训工作;管理人员要熟悉有关规范,从严管理;②电线层不能并排紧贴,如施工中很难明显分开,可用小水泥块将其隔开;③电线管埋入砖墙内,离其表面的距离不应小于 15mm,暗敷在板内线管要求埋深30mm,管道敷设要“横平竖直”;④电线管的弯曲半径(暗埋)不应小于管子外径的10倍,管子弯曲要用弯管机或拗捧使弯曲处平整光滑,不出现扁折、凹痕等现象。#p#分页标题#e#
3.导线的接线、连接质量和色标不符合要求
(1)现象。①多股导线不采用铜接头,直接做成“羊眼圈”状。但又不搪锡;②与开关、插座、配电箱的接线端连接时,一个端子上接几根导线;③线头裸露、导线排列不整齐,没有捆绑包扎;④导线的三相、零线(N相)、接地保护线(PE线)色标不一致,或者混淆。
(2)预防措施。①多股导线的连接,应用镀锌铜接头压接,尽量不要做“羊眼圈”状,如做,则应均匀搪锡;②在接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根,如需接两根,中间需加平垫片;不允许三根以上的连接;③导线编排要横平竖直,剥线头时应保持各线头长度一致,导线插入接线端子后不应有导体裸露;④施工人员应清楚分清相线、零线(N线)、接地保护线(PE线)的作用与色标的区分,即A相-黄色,B相-绿色,C相-红色;单相时一般宜用红色;零线(N相)应用浅蓝色或蓝色;接地保护线(PC级)必须用黄绿双色导线。
4.配电箱的安装、配线不符合要求。
(1)现象。①箱体与墙体有缝隙,箱体不平直;②箱壳的开孔不符合要求,特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层,破坏箱体的美观;③落地动力箱接地不明显(做在箱底下,不易发现),重复接地导线截面不够。体内线头裸露,布线不整齐,导线不留余量。
(2)预防措施。①箱体安装时要用水准仪校水平;②箱体的“敲落孔”开孔与进线管不匹配时,必须用机械开孔或送回生产厂家重新加工,或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产;③加强督促检查,透彻理解验收部门关于接地的有关规定。根据供电部门和市质检部门的要求,动力箱的箱体接地导线必须明确显露出来,不能在箱底下焊接或接线。接地的导线按规范要求,当装置的相线截面S≤16mm2时,接地线最小截面为S;当16<S≤35mm2时,接地线的最小截面为16mm2。当S>35mm2时,接地线的最小截面为S/2;④箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有一定的余量,一般在箱体内要有10cm~5cm的余量。
5.开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求
(1)现象:①线盒预埋太深,标高不一;面板与墙体间有缝隙,面板有胶漆污染,不平直。②开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。③开关、插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量不足。

(2)预防措施:①与土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平仪调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。②加强管理监督,确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接,剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝顶紧、拧紧。
6.电缆、母线安装不符合要求
(1)现象:①电缆安装后没有统一挂牌,电缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱。②在竖井中,电缆孔堵封不严密;垂直固定电缆的支架太小,太软,向下倾斜。③电缆穿过进户管后没有封堵严密。④母线的插接箱子安装不平直。
(2)预防措施:①电缆施工队伍之间要协调好,将大小电缆分别排好走向和位置,安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌,注明各式各样电缆的线路编号、型号、规格和起讫点。挂牌位置为:电缆终端头、拐弯处、夹层内,竖井的两端,电缆沟的入手工艺孔等。②用麻丝和沥青混合物封堵竖井电缆通过的洞口,有室外进户管到地下室时,管口要作防水处理。这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。济南亿丰机械制造有限公司生产的母线加工机设备可以对母线进行冲孔、剪切、折弯、压花、压平等工艺加工,符合母线加工工艺要求电话0531-87352188 ③母线及配件进场时,要严格按照GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》和合同验货。安装插座时,要横平竖直,与母线接触可靠、牢固。
7.电话、电视系统的敷线、面板接线不符合要求
(1)现象:①多条电话线在高层建筑的弱电竖井里没有捆扎、分别固定,显得杂乱。②DP箱的线头编号不明显,编号纸牌回潮,字体难辩。③电话插座接线松动,电话音质失真。④电视天线损坏屏蔽层,电视音像失真。
(2)预防措施:①多条电话线在弱电竖井里敷设时,要捆扎成束,并要求在每隔1.5米处固定干线槽内,盖好线槽盖板。②电话线接头要用防潮的接线接头连接,用线钳压紧;电话座接线要小心拧紧螺丝,既要紧固导线又不能压断接线(电话线芯较小)。③DP箱里的电话线要整齐排列,每根电话线的线头均用防潮线牌标明回路和房间号码,以方便日后电话安装。④电视天线的屏蔽层在穿管时易被硬物刮破,因此在穿线前应将管清理干净,将管口磨滑,穿线时要小心抽拉,以免损坏屏蔽层,确保电视图像、音质的清晰。
8.消防、智能系统的探头安装不符合要求
(1)现象:①探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙。②探头与灯具挨得太近,灯具的热量影响探头的灵敏度。
(2)预防措施:①增强施工人员的责任心,底座安装时一定要与板、墙面找平,安装探头时注意拧紧。②一般情况下,洗手间的天花顶面积较小,往往使灯具与智能探头挨得太近,这时应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离,保证两者之间距离在50cm左右。公共走道天花顶上的消防探头,在预埋线盒时应使之与灯具保持不小于50cm的距离(灯具保证在中心位置上)。
当然,施工中发现的问题是多种多样的。现场监理工程师应当善于总结,熟悉电气施工的安装与验收规范,加强现场管理和沟通、协调工作,组织专业会议,交代施工技术要求和注意事项,检查施工成果,避免常见问题的发生。

0

主题

84

回帖

982

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
982
QQ
发表于 2014-10-8 12:58:04 | 显示全部楼层
沙发,学习了

31

主题

158

回帖

2380

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2380
发表于 2014-10-13 23:12:15 | 显示全部楼层
#在这里快速学习了回复#

0

主题

31

回帖

226

积分

电工入门

Rank: 1

积分
226
发表于 2014-11-2 21:16:37 | 显示全部楼层
#在这里快速学习了回复#
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-3-29 15:02 , Processed in 0.126082 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表