火线和零线地线短接不跳闸 求原因???

[复制链接]

13

主题

191

回帖

1424

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1424

热心会员爱心捐助

发表于 2014-10-15 20:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天干活 发现一个特有趣的现象  用电笔量有电  220  和地线 零线短接   都不跳闸  大神们知道咋回事不?

2

主题

86

回帖

580

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
580
发表于 2014-10-15 22:29:07 | 显示全部楼层
坐等下楼回到

13

主题

191

回帖

1424

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1424

热心会员爱心捐助

 楼主| 发表于 2014-10-15 22:34:35 | 显示全部楼层
   我想是空开坏掉了    郁闷     咋样整 都不跳闸  你说 危险不 ?

0

主题

27

回帖

512

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
512
发表于 2014-10-16 11:15:36 | 显示全部楼层
还是用万用表量量,

10

主题

91

回帖

1119

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1119
发表于 2014-10-16 20:45:09 | 显示全部楼层
那你量零线和地线了吗?短接很危险的以后最好不要这样子

13

主题

191

回帖

1424

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1424

热心会员爱心捐助

 楼主| 发表于 2014-10-17 21:50:46 | 显示全部楼层
灰灰灰常巴适 发表于 2014-10-16 20:45
那你量零线和地线了吗?短接很危险的以后最好不要这样子

嗯 嗯     以后真不能这样  因为 就算  为了断电    可是 有时候也 断不了的    还是当有电接

0

主题

11

回帖

194

积分

电工入门

Rank: 1

积分
194
发表于 2014-12-1 15:58:10 | 显示全部楼层
第一,要么是虚电压,把地线断开火零相碰答案马上出来。

0

主题

6

回帖

107

积分

电工入门

Rank: 1

积分
107
发表于 2014-12-6 17:13:17 | 显示全部楼层
断路器是坏的?

1

主题

20

回帖

274

积分

电工入门

Rank: 1

积分
274
发表于 2014-12-7 20:19:23 | 显示全部楼层
用电笔量有220 。用电笔是怎么量出电压来的。数字笔?不科学,用万用表测一下

0

主题

47

回帖

487

积分

电工入门

Rank: 1

积分
487
发表于 2014-12-31 10:58:02 | 显示全部楼层
就算不跳,线也要烧坏,肯定是零线,地线断了,