发个现在常见的排风烟机电路 分享一下
电路原理介绍一下:
HG接通电源指示灯  (直接并在220V中,一得电就亮)
SA(双电源切换),有手动 停止 自动。103支线手动启动Sf1 自锁Km- Km接触器工作运行--排风机工作--运行指示灯亮
KA连接支线 自动 控制
SF 手动应急支线  
113 117支线是过载热继动作报警电路
119支线 报警解除  电路
消防启动信号:接KA接触器线圈
运行返回信号:另并在Km触头No引进来
热过载返回信号:另并在KA1触头No引进来

消防排风烟机控制回路

消防排风烟机控制回路
发表于 2014-9-2 19:16:55 | 显示全部楼层
多谢分享,希望能有更多的资料来与大家一起交流,分享
电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识

2

主题

96

回帖

1029

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1029
发表于 2014-9-8 07:16:13 | 显示全部楼层

多谢分享希望能有更多的资料来与大家一起交流,

1

主题

119

回帖

1435

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
1435
发表于 2014-9-10 22:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
受教了,谢谢

0

主题

15

回帖

161

积分

电工入门

Rank: 1

积分
161
QQ
发表于 2014-9-16 13:37:03 | 显示全部楼层
一直都想向这方面学习
点赞一下!!

0

主题

113

回帖

793

积分

初级新手

Rank: 3Rank: 3

积分
793
发表于 2015-8-14 16:03:12 | 显示全部楼层
支持,学习学习,

0

主题

286

回帖

4529

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4529
发表于 2015-10-9 16:38:53 | 显示全部楼层
多谢分享,希望能有更多的资料来与大家一起交流,分享

1

主题

283

回帖

5348

积分

高级电工

Rank: 6Rank: 6

积分
5348
发表于 2015-10-21 10:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
多谢分享,赞一个!!
发表于 2015-11-20 16:36:27 | 显示全部楼层
手动自动切换这一块看不明白,请指点

0

主题

15

回帖

223

积分

电工入门

Rank: 1

积分
223
发表于 2016-1-1 20:51:28 | 显示全部楼层
设备会用,终于知道电路原理了谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-26 05:57 , Processed in 0.129205 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表