设为首页收藏本站PLC编程入门

工业之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

简单一步 , 微信登陆

搜索
热搜: 接触器
查看: 1958|回复: 11

空压机上接触器接线不明白这处

[复制链接]
发表于 2014-6-28 09:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 75487357 于 2014-6-28 09:36 编辑

在看别人接空压机接线时发现3号接线端口L2处的螺丝坏了,他就不用这个端口接线了而是直接把其中的一根火线接到了下面的4号T2处接线端口了,请问这样接可以吗?是什么原理,谢谢指点。
1.jpg

0

主题

241

回帖

3654

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
3654

最佳新人

QQ
发表于 2014-6-28 11:20:49 | 显示全部楼层
可以的,因为他的这个接触器是辅助t
 楼主| 发表于 2014-6-28 17:25:39 | 显示全部楼层
401368044 发表于 2014-6-28 11:20
可以的,因为他的这个接触器是辅助t

没搞明白
发表于 2014-6-28 19:38:29 | 显示全部楼层
您好,我看了您的问题,这个方法是不可行的。因为如果直接接到4号上,也就是接触器的输出端上,那样就会很危险,也就是说当接触器没有动作的时候仍然会有一相没有断掉,并且带电,有触电的危险。
事实中有的时候,当我们检修的时候发现接触器有一相有问题,为了不耽误工作,我们大多采用上边的办法,呵呵,当然那只是临时的办法。我们不建议用这样的方法,人身安全是最重要的。

评分

参与人数 1威望 +10 贡献 +10 学习点 +10 收起 理由
工业之家_雷强 + 10 + 10 + 10 一心回答得 完全正确,很专业

查看全部评分

电工学习网 工业之家  http://bbs.gongyezj.com  关注  工业之家论坛  微信公众号  免费在线学习电工知识
 楼主| 发表于 2014-6-30 08:20:44 | 显示全部楼层
大连-一心 发表于 2014-6-28 19:38
您好,我看了您的问题,这个方法是不可行的。因为如果直接接到4号上,也就是接触器的输出端上,那样就会很 ...

我知道了吧。
发表于 2014-7-3 22:13:11 | 显示全部楼层
运行是可以的   但是停止后还有一相通电

9

主题

402

回帖

4237

积分

中级电工

Rank: 5Rank: 5

积分
4237
QQ
发表于 2014-7-11 21:23:57 | 显示全部楼层
用万用表量

9

主题

201

回帖

2059

积分

初级电工

Rank: 4

积分
2059
发表于 2014-7-11 22:16:01 | 显示全部楼层
最好不要这样子安全要全、、、切计。。

0

主题

25

回帖

221

积分

电工入门

Rank: 1

积分
221
发表于 2014-7-13 23:01:34 | 显示全部楼层
有安全隐患
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|PLC编程入门|电工基础知识_电工最常见电路_电工学习网_工业之家电工技术培训论坛 ( 蜀ICP备2023017387号-1 )  

GMT+8, 2024-4-27 08:01 , Processed in 0.149370 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表